각 기계실 및 중요설비의 방진용으로 깔려서 전기 스파크 등으로 순간적인 불똥이 떨어져 고무판에 불이 붙더라도 순간적으로 꺼지는 성분을 지닌 고무판으로 꺼지는 시간에 따라 등급을 나무며, 검사 기준은 UL 94 V 급 규격에 준한다.
 
UL 94 난연 테스트 방법
난연 V 등급을 이용한 난연 등급 표시는 미국의 표준규격인 ASTM 테스트를 통해 부여된 등급입니다.

다음에 ASTMUL 94에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[UL 94 시험]
UL 94는 난연성을 평가하는 항목으로 난연성을 시험하는 방법으로는 크게 2가지로 나누어지는데, 그 중에
    1. 시편을 수평으로 놓고 불을 붙여 측정하는 방법으로서 UL 94HB(Horizontal Burning Test)라고 한다.
    2. 시편을 수직으로 세워놓고 시험하는 방법으로 UL 94V(Vertical Burning Test) 라고 하는데 난연 정도에 따라서 V-2, V-2, V-0, 5V 로 구분된다.

1. UL 94HB
시험 시편을 수평으로 설치해 놓고 버너로 불을 붙여 1분 동안에 타들어간 길이를 가지고 평가하는 것인데 수직 시험보다는 규격 자체가 까다롭지 않기 때문에 일반적으로 플라스틱의 경우 대부분이 이 수준을 만족시키고 있다.
(1) 시 편
- 시편크기 : 길이 5 in.(127mm), 0.5 in.(12.7mm), 두께 0.12~0.5 in.(3.05~12.7mm)
-                사전처리 : 23 ± 2, 상대습도 50 ± 5 RH 상태에서 48Hr 방치 후 시험.
- 기타 : 시험에 필요한 시편 수는 최소 3개이며, 31set.

 (2) 시험 장치
- Hood가 설치된 시험조, Bunsen이나 Tirrill Burner(Tube Length : 80~100mm, 내경 : 9.5mm), Wire Gauge(철망, 20Mesh), Ring Stand, 시계, Gas(메탄, 부나, 프로판 Gas)

 (3) 시험 방법
45° 각도로 황색 Tip이 없는 불꽃이 나오게 조정된 버너로 30초간 불꽃을 댄 후 시편이 1inch.까지 타들어간 후부터 측정하여 3inch. 구간 내에서 1분간 시편이 타들어간 길이를 잰다. 이 때 시편의 두께가 3.05~12.7mm인 경우 분당 연소 길이가 38.1mm를 초과해서는 안 된다.
또한 시편의 두께가 3.05mm인 경우에는 분당 연소 길이가 76.2mm를 초과해서는 안된다. 위와 같은 방법으로 시편 3/1set를 시험하여 1개라도 만족하지 못할 경우 또 다른 시편 3/1set를 시험하여 이에 만족해야 한다.

2. UL 94 V
UL 94V는 시편을 수직으로 세워놓고 버너로 시편에 불을 붙여 일정시간 내에 저절로 시편에 붙은 불이 꺼져 주어야 한다. 여기서 시편의 불이 꺼지는 정도에 따라서 V-2, V-1, V-0, 5V 등으로 나누어진다.

(1) 시 편
- 시편크기 : 길이 5 in.(127mm), 0.5 in.(12.7mm), 두께 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 in.
- 사전처리 : 23 ± 2, 상대습도 50 ± 5 RH 상태에서 48Hr 방치 후 시험.
- 기타 : 시험에 필요한 시편 수는 최소 5개이며, 51set.

 (2) 시험 장치
- Hood가 설치된 시험조, Bunsen이나 Tirrill Burner, 외과용 탈지면, Ring Stand, 시계, Gas(메탄, 부나, 프로판 Gas)
 
noname01.jpg

(3) UL 94V-0
시편을 장치하고 10초간 버너로 불을 붙인 후 버너를 제거하고 시편에 불이 붙은 불이 꺼지기까지의 시간, 즉 시편이 타는 시간이 10초를 초과해서는 안 되며, 시편 5개를 1set로 한 것에 10회간에 걸쳐 동일 시험을 하여, 합계 연소시간이 50(한개 당 10)를 초과해서는 안 된다. 이 때 연소 시 녹아떨어지는 불똥에 의해 약 30아래에 놓여 있는 탈지면에 불이 발화되어서는 안 된다.
이때 만일 5개 시편 중 하나라도 요구 조건을 만족시키지 못할 경우 또 다른 5개의 시편으로 동일 시험을 해야 하며, 이 경우 합계 연소시간은 51~55(10.2~11) 이내에 들어가야 한다.

 (4) UL 94V-1
기본적으로 시험법은 V-0와 동일하고 V-1의 경우 버너 불을 제거한 후 시편에 붙은 불의 타는 시간이 30초를 초과해서는 안 되며 동일 시험을 10회 실시하여 합계 연소 시간의 합계가 250초 이내에 들어가야 한다.
이때 시편 아래에 설치해 놓은 탈지면에 연소시 녹아서 떨어지는 불똥에 의해 불이 발화되어서는 안 된다. 또한 5개의 시편 중 하나라도 요구 조건을 만족하지 못할 경우 또 다른 5개의 시편에 동일 시험을 실시해야 하고 이 경우 합계 연소시간은 251~225초 이내에 들어가야 한다.

(5) UL 94V-2
V-2는 버너불을 제거한 후 시편에 붙은 불이 타는 시간이 30초 이내에 들어가야 하며, V-1의 경우와 마찬가지로 10회 실시한 연소시간의 합계가 250초 이내에 들어가야 하고, V-1과는 달리 불똥에 의한 솜 발화가 일어나도 된다. 그리고 5/1set의 시편에 난연 시험을 하는 동안 하나라고 만족시키지 못할 경우 또 다른 5개의 시편의 합계 연소 시간은 251~255초 이내에 들어야 한다.

(6) UL 94 5V
5/1set 시편에 5회 동안 위에서와 같은 방법으로 연소 시험을 하여 합계 연소기간이 60초 이내에 들어가야 한다. 5V